电力系统配电线路技师考试题库(5)
  
  
   时间:2017-06-10 09:29来源:未知 作者:y930712 点击:
   
   次
  
  
  =46.5MPa<[ ](1分) 答:经校核该杆BC满足要求。(0.5分) 3(Lb2D2073).某10kV专线线路长15km,最大负载为3000kVA,最大负载利用小时数Tmax=4400,导线单位长度的
  
  
   
    
     
       
=46.5MPa<[ ](1分) 
答:经校核该杆BC满足要求。(0.5分)  
3(Lb2D2073).某10kV专线线路长15km,最大负载为3000kVA,最大负载利用小时数Tmax=4400,导线单位长度的电阻为R0=0.16,求每年消耗在导线上的电能? 
答案:解:∵ (1分) 
∴  
=173.2(A) (1分) 
R=R0L=0.16×15=2.4(Ω) (1分) 
∴ΔW=3I2RTmax 
=3×173.22×2.4×4400 
=950344(kW?h) (1.5分) 
答:一年消耗在导线上的电能为950344kW?h(度)。(0.5分)  
4(Lb2D3074).某10kV线路所采用的P-15T型绝缘子,其泄漏距离不小于300mm。求其最大泄漏比距是多少? 
答案:解: (2分) 
=300/10=30(mm/kV) (1分) 
=3cm/kV(1分) 
答:最大泄漏比距为3cm/kV。(1分)  
5(Lb2D3075).一条长50km的35kV配电线路,双回路,采用LGJ-95导线,水平排列,线间距离为4m。试求线路参数(电阻率为31.5Ω?mm2/km)。 
答案:解:每一回路1km的电阻、电抗和电纳为 
(Ω/km) (1分) 
X0=0.1445tg(Dav/r)+0.0157 
=0.1445tg(1.26×400/(1.387/2))+0.0157 
=0.429(Ω/km) (1.5分)
=2.65×10-6(S/km) (1分) 
(0.5分) 
(Ω) (0.5分) 
QC=U2B=352×2.65×10-4=0.33(Mvar) (0.5分) 
答:双回路的电阻、电抗、电纳和电容的功率分别为:R=8.25Ω、X=10.7Ω、Qc=0.33Mvar。 
6(Lb2D4076).某变电站至10kV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度为3km,单位长度电阻为R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.34Ω/km,变电站母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV,试求 时,该开关站最大能送出多少容量的负载?(LGJ-240导线在40℃室外温度时载流量为494A) 
答案:解:(1)Δu=10.5-10=0.5(kV) (0.5分) 
(2)设最大容量为S 
则 , 
(S) (0.5分) 
(3)R=R0L=0.15×3=0.45(Ω) 
X=X0L=0.34×3=1.02(Ω) (0.5分) 
(4)∵ (0.5分) 
∴ (0.5分) 
∴S<6.72(MVA) (0.5分) 
(5)校验载流量∵ (0.5分) 
∴=408(A) (1分) 
答:LGJ-240导线在40℃室外温度时载流量为494>408,所以最大能送出6.72MVA。(0.5分)  
7(Lb2D4077).图D-13为电源变压器,一次绕组为1000匝,接220V电压。它有两个二次绕组,一个电压为35V,接若干灯泡共消耗功率7W;另一个电压为12V,也接入若干灯泡共消耗功率5W。试问此时一次电流为多少?两个二次绕组的匝数各为多少? 
图 D-13 
答案:解:电源变压器可作为理想变压器处理。绕组2、1间的匝数比等于电压比,即 
(0.5分)  
则绕组2的匝数 
(1分) 
同理,绕组3、1间的匝数比为N31,即 
(0.5分) 
则绕组3的匝数 
(1分) 
理想变压器一次取得的功率(电源供给)等于二次负载消耗的功率,即
      
      (责任编辑:admin)  | 
    
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   
  
   
   ------分隔线----------------------------