        	 电力变压器的油保护装置是:普通油枕、胶囊式油枕、隔膜式油枕、磁力油位计、净油器和呼吸器。 
它们的检修质 量标准是: 
(1)普通油枕: 
油枕内、外壁清洁、无油垢、无锈蚀。 
更换各部密封垫,密封良好,0﹒05MPa/6h无渗漏。 
油位计温度线清楚。 
(2)胶囊 式油枕: 
油枕清洁、无油垢、无锈蚀。 
胶囊密封与性能良好,0.02~0.03MPa/12h无渗漏。 
胶囊管出口高于油位计和防暴筒连管,且三者互连通。 
更换各部密 封垫,密封良好,无渗漏。 
(3)隔膜式油枕: 
隔膜密封良好,0.02~0.03MPa/12h无渗漏。 
上、下节油箱干净。 
密封垫全更换,密封良好、无渗漏。 
( 4)磁力油位计: 
传动机构灵活,无卡轮、滑齿现象。 
主动磁铁与从动磁铁应耦合和同步转动,指针指示与表面刻度相符。 
限位报警装置动作正确。 
密封胶垫 更换,密封良好,无渗漏。 
(5)净油器: 
出口阀门严密无渗漏。 
净油器内部和连管干净。 
各部件完整无损,下部滤网无堵塞,下盖板与滤网密封良好。  
吸附剂更换,且距顶面50mm左右,上盖板密封良好。 
(6)呼吸器: 
玻璃罩完好。 
变色硅胶更换,且在顶盖下面留下1/5~1/6高度的空隙。 
胶垫更换。  
下部油封罩内已注入变压器油至正常油位线,能起到呼吸作用且油封罩拧紧。 
呼吸器在油箱上安装牢固。 
        
      
      (责任编辑:admin) |