| 
      
        	 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 
答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 
 
2. 流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 
答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 
 
3. 用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 
答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 
 
4. 安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 
 
5. 导体焊接中应留意哪些问题? 
答: (1)应使用30W及以下的电烙铁 
(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 
(3)焊接时间不能过长。 
 
6.什么叫重合闸前加速? 
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 
 
7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 
答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 
 
8. 安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 
答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 
 
9. 向电流保护为什么要采用按相起动? 
答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 
 
10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 
答:1)全部检验; 
 2)部分检验; 
3)用装置进行断路器跳合闸试验; 
 
11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 
答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。
      
      (责任编辑:admin)  |