电工复审考试复习提纲答案
  
  
   时间:2014-06-25 21:47来源:未知 作者:y930712 点击:
   
   次
  
  
  电工复审考试复习提纲答案 1、根据国家标准《安全电压》的规定,安全电压定额值的等级是多少?共几级?当电气设备采用了超过多少伏的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体
  
  
   
    
     | 
       
	电工复审考试复习提纲答案 
	1、根据国家标准《安全电压》的规定,安全电压定额值的等级是多少?共几级?当电气设备采用了超过多少伏的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施? 
	42V、36V、24V、12V、6V 共五级 36V 
	2、接地装置包括哪两种?低压电气保护接地电阻不大于多少欧姆?大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于多少欧姆? 
	接地体和接地线 4欧姆 0.5欧姆 
	3、低压电器常用的保护方式有哪些? 
	短路保护、过载(过负荷)保护和失压(欠压)保护三种 
	4、现场对变压器油油质进行外观判定,可从哪三方面来判定? 
	油色 透明度 气味 
	5、巡视检查时应注意的安全距离,在高压柜前是多少?10KV、35KV、220KV各是多少米? 
	0.6m 0.7m 1m 3m 
	6、在低压检修时,人体及所携带的工具与带电体距离应不少于多少? 
	0.1m 
	7、安全用电的基本要求是什么? 
	1)绝缘 2)安全距离 3)安全载流量 4)安全标志 
	8、架空线路与建筑物在居民区的安全距离,10KV、220KV、550KV各是多少?(7m、10m、15m) 架空线路与建筑物的垂直距离,1KV不应小于多少米?(2.5m) 1KV至10KV线路不应小于多少米?(3.0m) 
	9、触电急救本着哪八字方针进行? 
	动作迅速、方法正确 
	10、常用的防止误操作连锁有几种? 
	1)机械连锁 2)电气连锁 3)电磁连锁 4)钥匙连锁 
	11、在低压带电作业时,带电拆线时怎么进行?接线时怎么进行? 
	低压带电拆线先拆相线后拆零线;接线时先接零线后接相线 
	12、对低压带电配电系统,接地电阻一般不超过多少欧姆?配电容量不超过多不100KV,允许接地电阻不超过多少欧姆? 
	4欧姆 10欧姆 
	13、人的平均电阻为多少欧姆?通过人体的电流达到多少毫安,称为致命电流? 
	1000-1500欧姆 50mA 
	14、在工作地点、施工设备和一经合闸即可送电到工作地点或放工设备的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂什么样的标示牌?如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸的操作把手上悬挂什么样的标示牌? 
	禁止合闸,有人工作! 线路禁止合闸,有人工作! 
	15、对于低压配电系统,接地电阻一般不超过多少欧姆?如配电容量不超过100KVA,允许接地电阻不超过多少欧姆?对于10KV配电系统,如高低压设备共用接地装置,接地电阻不应超过多少欧姆? 
	4欧姆 10欧姆 10欧姆 
	16、什么是工作票? 
	检修工作票是保证安全检修的一项重要的组织措施。它在工作前通过工作负责人事先按工作任务要求确定检修人员、停电范围、工作时间及所需采取的安全措施等填写工作票,防止盲目性、临时性和错误操作,提高安全可靠性。 
      
      (责任编辑:admin)  | 
    
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   
  
   
   ------分隔线----------------------------