       进网电工理论考(高压)复习题汇编 —— 案例分析题 
 ( 仅供参考 ) 
1. 谐波电压加于电容器两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,很容易发生( A )现象。 
 A. 过电流 B. 过电压 C. 过饱和 
2. 在中性点直接接地的某低压供电系统,一变电站新装设一台变压器,技术人员将变压器的中性线与接地装置相连,该保护措施称为( B )。 
 A.保护接地  
 B.工作接地  
 C.防雷接地  
 D.直接接地 
3. 一台三相变压器的额定容量Se=3200kVA,额定电压为U1e/U2e=35/10.5kV,其一次侧额定电流为( A )。 
 A. 52.8 B. 91.4 C. 304. 8 (提示=1.732) 
4. 一台三相电力变压器:额定容量Se=500kVA,额定电压U1e/ U2e =10/0.4kV,高、低压边绕组均为Y连接,其高压侧的额定电流是 (A )。  
 A. 28.87A B. 50A C. 721.7A (提示 =1.732) 
5. 一台单相变压器,其额定电压为U1N/U2N=10/0.4kV,额定电流为I1N/I2N=25/625A,则变压器的额定容量为( B )kVA。 
 A. 10 B. 250 C. 6250 
6. 变压器油的运行管理主要包括的内容有( ACD )。 
 A.经常检查油色、油量是否正常。  
 B.变压器油可以存放于高温处,也可以存放于透明容器内。 
 C.结合变压器的运行维护,定期或不定期取油样作油的气相色谱分析。  
 D.经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器的工作性能。 
7. 某变电站由110kV单回线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为cosФ=0.8,年最大负荷利用小时数TL=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为( C )。 
(铝线:当年最大负荷利用小时数>5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2,=1.732)  
 A.LGJ-120 B.LHJ-150  
 C.LGJ-300 D.LGJ-400 
8. 某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在6m的高度的保护半径是( C )。 
 A. 14m B. 16m C. 18m 
9. 某10kV电力线路配有电流速断保护和过电流保护,在线路出口处故障时其过电流保护动作,分析原因可能为( C )。  
 A. 断路器误动  
 B. 电流速断保护拒动  
 C. 故障为永久性故障  
 D. 故障为瞬时性故障 
10. 根据上级调度指令,下级变电站将于明天上午8:00停电检修,下午14:00恢复送电,在第二天的下午14:00本站运行人员( B )。  
 A.可以按照预定的时间向下级变电站送电  
 B.需等待下级变电站工作票终结确认后恢复送电  
 C.随时均可送电  
11. 某中性点直接接地的低压220V/380V系统,发现一台电气设备发生一相碰壳,此时如人体接触电气设备,流过人体的电流为( B )。( 假定人体电阻Rr为1000Ω )  
 A.30 mA B.220mA C.380mA D.1000mA 
12. 某110KV中性点直接接地系统中发生单相接地时,应采取的措施是( A )。
      
      (责任编辑:admin)  |