变电站值班员试题库答案(50题)
  
  
   时间:2014-06-25 21:36来源:未知 作者:y930712 点击:
   
   次
  
  
  1、电气作业人员必须具备哪些基本条件? 答:电气作业人员必须具备下列基本条件: 1、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2、具备必要的电气知识和业务技
  
  
   
    
     | 
      
    
     |  
       1、电气作业人员必须具备哪些基本条件?   
答:电气作业人员必须具备下列基本条件:   
 1、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 
 2、具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 
 3、具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 
 
2、巡视高压设备时应遵循哪些安全规定?   
答:①经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其   
他工作,不得移开或越过遮栏。②雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。③火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。④高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 
⑤巡视配电装置,进出高压室,应随手关门。 
⑥高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。  
 
  
3、倒闸操作应如何进行?   
答:3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令。受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 
3.2倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。 
3.3倒闸操作的分类: 
3.3.1监护操作:由两人进行同一项的操作。 
监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。 
3.3.2单人操作:由一人完成的操作。 
 1)单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。 
 2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。 
3.3.3检修人员操作:由检修人员完成的操作。 
 1)经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行220KV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。
      
      (责任编辑:admin)  | 
    
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   
  
   
   ------分隔线----------------------------