施工现场临时用电施工方案实例
  
  
   时间:2014-03-12 22:03来源:未知 作者:y930712 点击:
   
   次
  
  
  XXXX施工现场临时用电施工方案实例一 、施工用电概况二、进行负荷计算,确定导线截面 1、用电线路的设计及主要用电设备 根据建设单位提供的 电力 电网,拟采用一路进线引入到工地
  
  
   
    
     | 
      
			
  
			   
  
				
	XXXX施工现场临时用电施工方案实例
	一 、施工用电概况
	二、进行负荷计算,确定导线截面
	 1、用电线路的设计及主要用电设备
	 根据建设单位提供的电力电网,拟采用一路进线引入到工地总配电箱,然后采用二路供电线路分别输送到1#分配电箱、2#分配电箱,临设照明用电均由各分配电箱的供电线路直接引至各用电场所,所有供电线路除在工地围墙处明敷外,其它部位采用钢管埋地。
	
	 | 
		
			
				
					回 路
			
			
				
					名 称
			
			
				
					数 量
			
			
				
					功 率
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					K1
				
					(1#分配电箱)
			
			
				
					卷扬机
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					空压机
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					管道切割机
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					卷板机
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					电焊机
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					合 计
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					
			
			
				
					回 路
			
			
				
					名 称
			
			
				
					数 量
			
			
				
					功 率
			
		
		
			
				
					
			
			
				
					K2
				
					(办公室)
			
			
				
					空调
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					
			
			
				
					电脑
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					
			
			
				
					照明
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
					
			
			
				
					合 计
			
			
				
					
			
			
				
					
			
			
				
					
			
		
		
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
		
	
	
	2、线路计算
	(1)总用电量计算
	K总=K1+K2
	=511.5+26.5=538KW
	 根据P总=1.1×(K总ΣP/cosφ)则:
	 P总=1.1×538×0.6=355.08KW
	 (2)按允许电流计算导线截面
	根据I=KP(√3×u×cosφ)则
	I总=0.7×355.08×1000\( √3×380×.75)=503.531A
	查表,选择截面为120mm2型号导线,其它允许电流为69.6A×2=131.2A>503.53A,可以满足要求。
	(3)K总线路选用BX-3×120+1×70+PE70二根铜芯五线电力电缆由甲方总配电箱。
	3、K1线路
	 (1)总用电量计算
	 根据P=1.1×(K1ΣP/cosφ)则:
	P1=1.1*511.5*0.6=337.59KW
	 (2)允许电流计算导线截面
	根据I=KP/ (√3×u×cosφ)则
	I=0.7×511.5×1000/(√3×380×0.75)=141.78A
	查表选择截面为70 mm2 ,其允许电流为285A>141.78A,完全可以满足要求。
	4、K2线路
	 P2=1.1*26.5*0.6=17.49KW
	 (2)允许电缆计算导线截面:
	根据I=KP/ (√3×u×cosφ)则
	I=0.7×26.5×1000/(√3×380×0.75)=7.85A
	查表选择截面为70 mm2 ,其允许电流为285A=7.85A,完全可以满足要求。
	三、工地安全用电措施
	1、现场用电管理负责人,负责各种电机设备,用电许可证的发 放,对
      