10、为使触电者与导体解脱,最好用一只手进行,以防再次发生触电。 
11 、母线停电操作时,电压互感器应最后停电,送电时先合电压互感器。 
12、变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时顺序相反。 
13、工作零线断开会造成三相电压不平衡,烧坏电气设备。 
14、塑料绝缘导线及橡皮绝缘导线的运行温度不得超过80°C。 
15、避雷器有阀型避雷器,管型避雷器等,是用来保护电力设备,防止高电压冲击波侵入的安全措施。 
16、热继电器可以作为电动机的过载保护和短路保护。  
17、低压配电网电气设备的保护接地电阻不能超过4Ω。 
18、当电网一相故障接地时,工作接地有抑制电压升高的作用。 
19、拆、挂接地线,操作人员可以不带绝缘手套。  
20、按照人体触及带电体的方式与途径,电击触电可分为单相触电,两相触电,跨步电压触电。 
三 、选择题
1、特种作业操作证的复审期限是(B 三年)。 
2 、人体碰到漏电设备的金属外壳造成的触电叫(C 间接接触)触电。  
3 、低压接线户对地距离不应小于(C 2.5米)。 
4、 热继电器在电动机运转时起(B 过载)保护作用。 
5 、交流接触器铁芯上安装短路环的目的是(C 减少铁蕊吸合时产生的震动和噪音)。 
6 、电气设备存在缺陷或过负荷时至少应(A 半小时)巡视一次。 
7 、、使用潜水泵时,必需安装额定漏电动作电流不大于(B 30)mA的漏电保护器。 
8、单相I类手持工具的电源线是三芯线必需使用(B 三极)插头。 
9、三相交流异步电动机又称为(A 三相感应电动机)。  
10、电灯,电动机等用电设备是(B 并联)连接在电源上的。 
11 、特种作业操作证在(B全国)全国范围内通用。  
12、绝缘手套的测验周期是(B 六个月一次) 。 
13、本身具备短路保护的是(B自动空气断路器)。 
14、人体触电时,电流途径为(A左手至脚)时最危险。  
15、室外地面有断落的带电导线时人不能接近断线点(B 8)米以内以防止跨步电压。  
16 、 10KV电缆线路的绝缘电阻应不低于(B 400—1000)MΩ 。 
17、爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用(C 400—1000)配电系统。 
18、 在低压工作中,人体或其所携带的工具与带电体的距离不应小于(A 0.1M)  
19、 劳动法55条规定的特种作业证(技术等级证)由(A 劳动和社会保障局)考核发证。 
20、安全生产法第23条规定的特种作业操作资格证(安全生产培训合格证)由(B)考核发证。 
四、 简答题 
1、简述电缆线路终端头和中间接头巡视检查的内容?  
答:终端头的瓷套管有无裂纹,脏污及闪络痕迹,充有电缆胶油的终端头有无溢胶漏油现象,接线端子是否良好,有无过热现象,接地线是否完好,中间接头是否变形,温度是否过高等等。
      
      (责任编辑:admin)  |